يا طـالـب المـجــد فـي عجــور مــورده =عـــذب مـعـيــن يـروّي غــلــة فـيـنـــــا=شــــم الأنــــــوف أبــاة دام عـــزهــــــم =هـــم الأوائــل إن نــادى مـنــاديــــــنــــا=تـفـوح يـا بـاقـة الأزهـــار فـي وطـنــي =فــوح الأريـــج ونـفـح الطيــب يغـريـنـا كلمة الإدارة


مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور       »     عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية       »     سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م       »     عجور التاريخ و الحضارة       »     ميزانية قرية عجور - 1939       »     عجور - وقوعات الزواج 1915م       »     عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل       »     اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م       »     أراضي عجور المشاع - حصري       »     اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1       »     ضريبة الانتداب البريطاني "3"       »     عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور)       »     أراضي عجور الحكر       »     عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة       »     علم النفس الاجتماعي       »     ملوك المملكة الاردنية الهاشمية       »     موسوعة صور القدس- زهرة المدائن       »     دليل الجامعات العربية و العالمية       »     روائع الشعر العالمي       »     موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة       »    

آخر 25 مشاركات
ملف عن الحج وما يتعلق به (الكاتـب : نور الهدى - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          كبرت بنتــي / قصة مؤثرة (الكاتـب : أمان - آخر مشاركة : قلم حزين - )           »          مبارك .........مبارك لعجور ومنتديات عجور (الكاتـب : م .نبيل زبن - آخر مشاركة : نور الهدى - )           »          عجور التاريخ و الحضارة - الحلقة الثانية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          سجل الوفيات لعجور ١٣٢٠هـ -١٣٣٠هـ ١٩٠٢م - ١٩١١م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ميزانية قرية عجور - 1939 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - وقوعات الزواج 1915م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عهد عشائر عجور بالحفاظ على اراضي عجور المشاع و عدم بيعها لل (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اول أحصاء(حصر نفوس) موثق لسكان عجور1878م (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور المشاع - حصري (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          اسماء من عجور مطلوبون للضريبة 1 (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضريبة الانتداب البريطاني "3" (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور - لجنة 18 ( اللجنة القومية لعجور) (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          أراضي عجور الحكر (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          عجور التاريخ و الحضارة-الحلقة الثالثة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          كيف و متى تحدثين طفلك عن التحرش ؟ (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          قصص اطفال للبنوتات الحلوين (الكاتـب : اميرة عجور - آخر مشاركة : م .نبيل زبن - )           »          علم النفس الاجتماعي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ملوك المملكة الاردنية الهاشمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة صور القدس- زهرة المدائن (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          دليل الجامعات العربية و العالمية (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          روائع الشعر العالمي (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          موسوعة الاصول و القبائل العربية كاملة (الكاتـب : م .نبيل زبن - )           »          ضيف اليوم بصراحة (الكاتـب : Big heart - آخر مشاركة : ajoor - )


العودة   منتديات عجور - بيت كل العرب > المنتدى العلمي > المناهج المدرسية الاردنية > قسم الفيزياء
قسم الفيزياء يعالج مادة الفيزياء



إضافة رد
قديم 01-04-2011, 10:29 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


Shr7 المواصفات العامة للاعمال الكهربائية


لمواصفات العامة للاعمال الكهربائية


واستكمالاً وتحقيقاً للهدف المنشود من هذا الموضوع فإني أضيف لكم المواصفات العامة للاعمال الكهربائية ...


1- متطلبات عامة :-

عام : يشمل هذا الباب جميع الأعمال الكهربائية الواردة والتي تشمل التوريد والتركيب والفحص

لجميع الأعمال والملحقات الكهربائية حسب المخططات وجداول الكميات والعقود الخاصة بالمشروع والتي تشمل :-

1-اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية للمبنى .
2- القواطع الرئيسية والفرعية .
3- الكوابل ومواسير (pvc)
4- تركيبات الانارة ، المفاتيح ، المآخذ ، ..... الخ .
5- نظام الأرضي ومانعات الصواعق .

أ‌- الحالة الجوية (Climatic conditions)

جميع المعدات الكهربائية اللازمة لاتمام الأعمال الكهربائية الموردة من قبل المقاول يجب أن تكون مناسبة للعمل في الظروف الجوية السائدة هنا ، فعليها أن تعمل بصورة جيدة في درجات حرارة (0-50) درجة مئوية ، ورطوبة 35-100% وتتحمل وجود الغبار .

ب‌- المواصفات المعمول بها (Authorities And Regulations )

جميع الأعمال الكهربائية يجب أن تكون طبقا للمواصفات البريطانية BS أو ما يعادلها ، وطبقا للطبعة الخامسة عشر من (Regulation for the Electrical Eguipment and Buildings) والتي يصدرها معهد المهندسين الكهربائيين في انجلترا ، وعلى المقاول أن يفحص شروط قسم الكهرباء التابع للبلدية للتحقق من الأنظمة والمواصفات المحلية المعمول بها .

ج- تعارض المخططات والمواصفات(Precedence of Drawings And Specifications )

إذا وجد أي تعارض بين المخططات والمواصفات فتكون المرجعية للمواصفات وفي هذه الحالة على المقاول أن ينبه المهندس المشرف عن مكان التعارض قبل الشروع في العمل ، وإذا وجد أي معدات لازمة لإتمام العمل بصورة جيدة وغير واردة في المخططات فعلى المقاول توريدها وتركيبها بعد موافقة المهندس المشرف .

د- اعتراض المقاول على الأعمال (Contractor to State Objection )

في حالة عدم موافقة المقاول على بعض الأعمال الواردة في المخططات أو المواصفات عليه إبلاغ المهندس المشرف قبل الشروع في العمل .

هـ- المخططات التنفيذية (Shop Drawings )

خلال فترة العقد على المقاول تقديم ثلاث نسخ من الرسومات التنفيذية لاعتمادها ، توضح تفصيل لجميع أجزاء الأعمال الكهربائية ويجب الأخذ في الاعتبار آخر التعديلات المعمارية والإنشائية للمبنى عند إعدادها ، ولا يحق للمقاول بالمطالبة بأي مبالغ إضافية نظير هذا العمل ويتم رسمها بمقياس رسم 1/100 أو بمقياس رسم 1/50 أو 1/20 للمخططات التفصيلية واعتماد هذه الرسومات من قبل المهندس لا يلغي مسئولية المقاول من اتمام العمل بصورة جيدة وتحمل المقاول المسئولية الكاملة عن دقة المخططات المقدمة منه ومن المصنع للمعدات الكهربائية .


......يتبع







رد مع اقتباس
قديم 01-04-2011, 10:30 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


ن- المخططات حسب المنفذ (As-Built Drawings )

على المقاول تقديم مخططات كاملة للمالك لجميع التركيبات والتوصيلات بعد الانتهاء من العمل حسب المنفذ ويجب أن تكون على الأقل بنفس عدد مخططات العقد وهذه المخططات تعتبر جزء من العقد لا يمكن اعتبار العمل مكتمل ما لم يتم تسليمها للمهندس المشرف ، ويجب تقديمها على الشكل الآتي :-

* مخطط عام للموقع بمقياس رسم 1-500 موضحا عليه كوابل الضغط المنخفض .
- إنارة الموقع .
* مخططات ومقاطع بمقياس رسم 1-100 موضحا عليها :
- الإنارة ومآخذ القوى .
- غرفة الكهرباء ، المولد الاحتياطي ، نظام الأرضي ومانعات الصواعق .
* مخططات تفصيلية لجميع لوحات التوزيع .

ل- تغذية الكهرباء (Electricity )

يتم تغذية المباني عن طريق كوابل أرضية 3أوجه 380/220 وأرضي 50 هيرتز .

ع- الاختبارات (Testing )

على المقاول تقديم شهادات اختبار من المصنع خاصة بالمفاتيح الفاصلة والمحول والمولد الاحتياطي والمضخات ومشغلاتها .. الخ وجميع الاختبارات يجب أن تكون طبقا للمواصفات البريطانية ، وتجري على التمديدات الكهربائية بعد اكتمال تركيبها الاختبارات التالية وذلك حسب الملحق (15) من تعليمات معهد المهندسين الكهربائيين البريطاني .
1- اختبار العزل بين الأوجه وبين الأوجه والأرضي .
2- اختبار استمرارية الأرضي واختبار ممانعة أنشوطة العطل الأرضي
(Earth Load Impedance ) للتأكد من فاعلية نظام الأرضي .
3- اختبار مقاومة نظام الأرضي .
4- اختبار القطبية (Polarity Test ) .
ويجري الاختبارات الواردة في السابق شخص ذو خبرة واختصاص في هذا المجال وخبرة في كيفية استعمال الأجهزة المناسبة لهذا الغرض وبوجود المهندس المشرف ، وعلى المقاول التأكد من توازن الأحمال على الأوجه الثلاثة في جميع لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية .

م- علامات الكوابل :

على المقاول وضع علامات تكتب على قطع من البلاستيك توضح عمل كل المعدات الكهربائية وكذلك ترقم كل الدوائر والأحمال التي تغذيها ويجب أن تكون جميع البيانات باللغة الانجليزية والعربية ويلصق مخطط على الباب الداخلي للوحات التوزيع توضح المعلومات التالية :
1- المعدات الخاصة في كل دائرة .
2- الحمل الأقصى لكل دائرة بالأمبير .
3- قدرة المفاتيح الفاصلة لكل دائرة بالأمبير .
4- يجب أن ترقم جميع بدايات ونهايات الكوابل وتوضح في الرسومات حسب المنفذ .

ك- العلامات التحذيرية :

على المقاول وضع علامات تحذيرية على أبواب الكهرباء وتكتب باللغة العربية ويكتب عبارة خطر 11 كيلو فولت أو 380 فولت باللون الأحمر .

س- العينات :

على المقاول تقديم عينات للمعدات الكهربائية التي ينوي توريدها للموقع وبدون أسعار إضافية لاعتمادها من المهندس المشرف بوقت كاف قبل البدء في تركيبها مع إرفاق الكتالوجات والبيانات الفنية الخاصة بها .







رد مع اقتباس
قديم 01-04-2011, 10:30 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


2- نظام توزيع الضغط المنخفض (L.V. Distribution System )

أ‌- لوحات التوزيع الرئيسية ( Main Distribution Boards)

1- النوعية :


تكون لوحات التوزيع الرئيسية من حيث الصنع والمواد مطابقة لاحدى الموصفات القياسية التالية أو ما يعادلها :

- المواصفات القياسية البريطانية رقم ( BS 5486: PART 1 )
- مواصفات هيئة الكهرباء الدولية رقم (IEC-439-1)
- مواصفات الكهرباء الألمانية رقم (VDE-0660) أو رقم (VDE-0659)

2- الهيكل والمحتويات :

- يكون هيكل لوحة التوزيع الرئيسية مصنوعا من مقاطع من الفولاذ وذو قوة كافية لحمل أجزاء لوحة التوزيع والأحمال الميكانيكية الناتجة عن تشغيل المبدلات ومعالجا ضد الصدأ والتآكل .

- تكون الصفائح المكون منها جسم اللوحة من حديد مضاد للصدأ مغطاة بطبقة من الزنك فوقها طبقة من طلاء كرومات الرصاص (Lead Chromates ) ويليها طبقتان من الطلاء الرمادي أو الأخضر الرمادي أو البيج المعالج حراريا بواسطة الأفران الخاصة .

- يجهز غلاف لوحة التوزيع الرئيسية بأبواب قاسية مزودة بأقفال ومفاتيح .
- في الحالات التي تتضمن لوحة التوزيع أجهزة قياس يجب أن تزود كاملة مع أجهزة القياس والقواطع والقضبان والمصهرات ومصابيح البيان(Indication Lamp ) والمرحلات(Relays )
وأجهزة التقافل (Interlocking ) وكل ما يتطلبه الأداء الكامل .

- يجب أن يكون التمديد الداخلي (Internal Wiring ) كاملا ومرتبا ومحددا وأن تكون الأسلاك ذات مقاطع صحيحة مثبتة الى بعضها أو إلى جسم اللوحة بواسطة قاطمات (Clamps ) وصواميل مزدوجة (Double nuts ) وغير ذلك وأن تكون أقصر ما يمكن وبخطوط مستقيمة وأن لا تترك أطوال منها سائبة أو زائدة .

- بعد تركيب اللوحة وتوصيلها الى الكبلات والأسلاك يجب تثبيت جدول دليلي مع مخطط تمثيلي على الباب الداخلي للوحة ليبين جميع الكبلات والقواطع والمبدلات الداخلة والخارجة من اللوحة ويجب أن تعطى المغذيات أسماء أو أرقام تحدد اتجاهها وأماكن تغذيتها وكذلك أن تبين مقاطع الأسلاك أو الكبلات المرتبطة باللوحة .







رد مع اقتباس
قديم 01-04-2011, 10:31 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


3- القضبان العمومية (Bus bars ) :

- تكون القضبان العمومية مطابقة للمواصفات البريطانية القياسية رقم (BS 159) أو ما يعادلها .

- تكون القضبان العمومية ذا بنية ميكانيكية متينة بحيث يكون قادرا على تحمل الاجهادات الميكانيكية والكهربائية الناتجة من الدائرة الكهربائية القصيرة ( Short Circyit ) .
- يتم تصميم القضبان العمومية لفولطية متناوبة مقدارها (500) فولت بتشغيل متواصل وتردد مقداره (50) هيرتز وباستطاعه 230/400 فولت .

- تكون القضبان العمومية محمية من امكانية اللمس عن طريق الخطأ بواسطة ألواح عازلة شفافة .

ب-لوحات التوزيع الفرعية (النهائية) Sub-Distribution Boards :

• يجب أن تتوفر بها كافة الشروط المشار اليها في لوحات التوزيع الرئيسية سواء فيما يتعلق بالمصنع أو المتانة أو فولتية التصميم أو تكامل أجزائها وملاءمتها والتيارات المقررة ويشمل ذلك اللوحات البلاستيكية أيضا .

• يجب أن يكون تركيبها على الحائط إما ظاهرة أو متساطحة ولا تزيد ارتفاع أعلى نقطة فيها عن 1.8م أو حسب تعليمات المهندس المشرف .

• يجب أن تكون مزودة بقواطع أو مصهرات ذات استطاعات تيارية ملائمة أي دوائر الانارة حتى (10) أمبير ، دوائر قدرة حتى (30) أمبير ، ودوائر الاتصالات حتى (6) أمبير .

[COLOR="rgb(255* 140* 0)"]ج- القواطع الرئيسية (Main Breakers ):[/COLOR]

• يجب أن تكون القواطع الرئيسية (Moulded Case Circuit Breakers ) (MCCBs)
مصممة لفولطية مقدارها 500 فولط ثلاثية الأقطاب (Triple Pole ) في حالة الثلاثة أطوار وأحادية القطب في حالة الطور الواحد وأن تكون من النوع الثابت حتى 200 أمبير ومن النوع الثابت أو المتحرك للاستطاعات الأكبر .

• يجب أن تكون القواطع الرئيسية مزودة بأجهزة تحكم ووقاية ملائمة لسرعة تشغيل لا يقل معدلها عن 50 عملية أعمال – أبطال (Make – Break) في الساعة عند الفولطية والتردد المقررين .

• يجب أن لا تقل استطاعة المزمة (Rupturing Capacity ) للقطاع الرئيسي عن 45 كيلو أمبير وأن لا تقل استطاعة الأعمال (Making Capacity ) عن 200 % من استطاعة القطع عند فولطية 400فولط وتردده 50 هرتز .

• تزود جميع القواطع الرئيسية من النوع المتحرك بوسائل تقفيل (Locking ) لغالقات القضبان العمومية (B.B.Shutters) .

• تكون من نوع ك.مولر أو ما يعادلها .

• تكون الأجزاء الرئيسية المكهربة محمية من إمكانية اللمس عن طريق الخطأ بوسائل عازلة مناسبة .

[COLOR="rgb(255* 140* 0)"]د- عدادات الطاقة :
[/COLOR]
* يحدد التيار المقرر للعداد حسب الحمل الذي يغذيه وبفولطية 230/400 فولط وعند تردد 50 هرتز وتكون فئة الدقة هي (2) وعند الضرورة يزود العداد بمحولات تيار ذات نسب تحويل ملائمة ويجب معايرتها واعتمادها من شركة الكهرباء .
* يكون تركيب عدادات الطاقة في الأبنية في غرفةالكهرباء في الدور الأرضي داخل جزء من لوحة التوزيع الرئيسية .

هـ- القواطع الصغرانية (Miniature Breakers):

* تكون مطابقة للمواصفات البريطانية (BS-3871:Part1 ) ومواصفات (IEC-157-1) أو ما يعادلها وتكون من نوع سيمنس أو ما يعادلها .
* تكون هذه القواطع أحادية وثنائية وثلاثية الأقطاب مع وصلة (Link ) حيادية ملائمة لنظام الفولطية ذي الأربعة أسلاك في حالة الثلاثة أطوار والسلكين في حالة الطور الواحد .
* لا تقل استطاعة الأعمال والأبطال عن 50مرة من الاستطاعة المقررة للقاطع وليس بأقل من 1.5كيلوأمبير وأن تكون حياة القاطع بحدود 20000 عملية .
* يجب أن لا تقل الاستطاعة المزمة (Rupturing Capacity ) عن 15KA.400V .
* يجب أن تكون مادة القاطع وتصميمه ملائما للعمل بالمناطق الحارة وبصورة متواصلة للحمل المقرر .
* تكون القواطع الثلاثية الأقطاب مزودة بيد واحدة لفتح أو قفل الأقطاب الثلاثة معا .

[COLOR="rgb(255* 140* 0)"]و- قواطع التسرب الأرضي (Earth Leackage Circuit Breaker ) [/COLOR]:

* تكون طبقا للمواصفات البريطانية BS-4293 أو الألمانية VDE-0664 أو ما يعادلها وتكون من نوع سيمنس أو ما يعادله .

* تكون مغلفة بغلاف قادر على تحمل العمل الكثيف وتكون الأجزاء الميكانيكية مغلفة ويمنع الوصول اليها .

* يجب أن يزيد حساسية قاطع التسرب الأرضي العامل بالتيار على 30 ميللي أمبير .
* يجب أن يكون كل من وضع الأعمال (ON ) ووضع الابطال (OFF) مميزا بوضوح .
* يكون القاطع مختوما بعلامة الشركة الصانعة ورقم الموصفات القياسية التي صنع بموجبها والا وجب على المقاول تقديم شهادة صادرة عن مختبر معتمد .

[COLOR="rgb(255* 140* 0)"]ن- الكوابل :[/COLOR]

* يجب أن تكون جميع موصلات الأسلاك والكوابل مصنوعة من النحاس الذي لا تقل موصليته (Conductivity ) عن 98% ومصنع طبقا لمواصفات هيئة الكهرباء الدولية (IEC-28) وتكون موصلات وكابلات المحركات وما شابه من النوع المشعر المرن لتحمل الاهتزازات .
* يجب أن تكون هذه الكابلات والأسلاك من فئة 1000/600 فولت وبمقاطع واستطاعات تيارية مناسبة .
* يجب أن تتميز جميع الأسلاك بعضها عن البعض في الدائرة الواحدة أو الدائرات المختلفة بنظام ألوان بحيث لا ينشأ التباس بين الأسلاك المتعددة فيكون الأرضي (أخضر وأصفر وأخضر ) والحي (أحمر ، أصفر بنفسجي ، أزرق ) والحيادي (أسود) .
* تكون نوعية الكوابل مناسبة للوسط الذي تركب فيه والغرض المستعملة لأجله وتتم حمايتها وتركيبها .

ل- مجاري الكوابل تحت الأرض (Cable Ducts Underground) :

* في حالة تمديدات الكوابل تحت الأرض يجب أن توضع في مواسير UPVC على عمق 80-100سم وتوضع طبقة 10سم من الرمل الناعم أسفل وأعلى الكابل ويكون باقي الردم بمواد ردم مناسبة ومعتمدة مع الدمك اللازم .
* يوضع شريط تحذير بين مسار الكابل على عمق 200سم من سطح الأرض النهائي .
* جميع التوصيلات والنهايات المفتوحة يجب أن تغلق بالبيتومين أو بمادة أخرى معتمدة لمنع دخول الأتربة إلى داخل مواسير UPVC .

[COLOR="rgb(255* 140* 0)"]ع- المواصفات الفنية لمواسير التمديدات الكهربائية :-[/COLOR]

* جميع التمديدات الكهربائية يجب أن تكون داخل مواسير من نوع PVC ومطابقة للمواصفات البريطانية BS-4607 وأن تكون مقاومة العزل الكهربي بها أكثر من 100 ميجا أوم .
* يجب استعمال مواسير مستقلة لكل دائرة كهربائية بقطر لا يقل عن 20سم وتستعمل المواسير المعدنية المرنة لحماية الأسلاك والكوابل المتحركة او المعرضة للتحريك مثل توصيلات الأجهزة والموتورات وعند فواصل التمدد للمبنى .

[COLOR="rgb(255* 140* 0)"]ك- المواصفات الفنية لعلب التجميع :-[/COLOR]


* تكون علب التجميع الدائرية والمربعة والمستخدمة للمفاتيح مصنوعة من البلاستيك الجيد والمقاوم للحريق ومطابقة للمواصفات البريطانية BS-4662 ، VDE-3676 على أن يكون لها أغطية خاصة تمنع تسرب الرطوبة والحشرات لها ويفضل أن تكون علب التجميع مصنعة من نفس المصنع المصنع لمواسير الكهرباء .

ق- التمديدات (Installation) :-

* عموما تكون جميع مواسير PVC تحت القصارة أو داخل خرسانات السقف أو تحت البلاط إلا إذا ذكر في المخططات خلاف ذلك . علب التجميع يجب أن لا تزيد عن مسافة (9متر) في المسارات المستقيمة وعن مسافة (7.5متر ) إذا وجدت زاوية قائمة في مسارات المواسير ويجب أن لا يكون أكثر من زاويتين قائمتين في أي مسار .







رد مع اقتباس
قديم 01-04-2011, 10:33 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


3- التركيبات الكهربائية :-

أ‌- مفاتيح الانارة (Lighting Switches ) :-

تكون المفاتيح الكهربية المستخدمة من نوع ديك أو ما يعادله ومطابقة للمواصفات BS-3676 ،
VDE-062 بحيث تكون مغلقة بالشكل الذي يمنع اللمس العرضي لاجزائه الحاملة للتيار الكهربائي وبحيث يمنع دخول الرطوبة ويجب أن تكون مصممة لتيار 10أمبير ، 240فولت ، 600 وات ويجب أن يكون ارتفاعها عن منسوب السطح (130)سم وتقع على الجهة المخالفة لمفصلات الباب وتبعد عن حلق الباب 20سم ويجب أن تكون صفائح التلامس مصنوعة جيدا من النحاس وسطح التلامس يجب أن يكون مغلف بالفضة .

ب‌- مآخذ الكهرباء (Socket Outlets ) :-

يجب أن تكون من نوع ديك أو ما يعادله مطابقة للمواصفات BS-1363 ، VDE-0620 وأن يكون الغطاء ذو ثلاث ثقوب يمينها فاز ، يسارها حياد ، والأسفل أرضي وأن يكون الغطاء من المادة العازلة القوية وأن يكون ارتفاع المآخذ (40)سم وبعيدا عن أي مصدر مياه مسافة لا تقل عن (80)سم ويجب أن تكون مصممة لتيار 16أمبير ، 24فولت ، المآخذ المضاد للمياه يجب ان يكون ذات غطاء مغلف مانع تسرب للمياه من المطاط وتكون درجة الحماية لا تقل عن IP31 .

ج- وحدات الانارة :-

تكون وحدات الانارة حسب ما هو موضح في المخططات وقائمة الرموز والمصطلحات ويجب أن تعتمد من المهندس المشرف ويجب أن تكون مصنعة طبقا لمواصفات هيئة الكهرباء الدولية IEC

د- مآخذ التلفون (Telephone outlet ) وأسلاك التلفون :-
تكون من نوع ديك أو ما يعادلها وتركب بارتفاع 40سم والأسلاك المستخدمة تكون 2x2x0.75 مم2 للمواصفات BS-3573 وخالية من الوصلات وأما كابل التليفون الرئيسي فيستخدم كابل 32 (2x0.75مم2 ) طبقا لنفس المواصفات السابقة .

هـ- مآخذ وأسلاك التلفون :-
تكون من نوع ديك أو ما يعادلها بارتفاع 40سم ويجب أن تكون علبة تجميع لكل قسم تأخذ من المكبر الخاص والأسلاك المستخدمة (2x0.75) T.V coaxial وخالية من الوصلات ومقاومة السلك 75 أوم .

و- كوابل الانتركوم Intercome :-

يكون مقاس الكابل داخل الشقق 6x0.75مم2 أما الكابل الرئيسي فيكون اما كابل مفرد 32x0.75مم2 أو زوج من الكوابل مقاس 16x0.75مم2 ويتم توصيل الاسلاك داخل لوحة توزيع الاتصالات بواسطة كلمن جسر .

4- الأرضي العام Earthing :-

يجب أن يعني نظام التأريض بالمواصفات الألمانية VDE-100 أو أي مواصفات مطابقة بحيث تكون المقاومة الأرضية الكلية أقل من أو تساوي 2 أوم ويتم ذلك بربط الحزام الأرضي بشريط من الحديد المجلفن مقاس 35مم x3مم على شكل Ring ولحام نهاية الحديد المبسط بقطعة منفصلة من حديد مبسط مجلفن بداخل علبة للتوصيل مع توصيل بواسطة أسلاك نحاسية (أصفر ، أخضر ) قطر 50مم2 حتى اللوحة الرئيسية ويجب أن يكون الأرضي العام منفصلا تماما عن أرضي مانعة الصواعق .

5- نظام الوقاية من الصواعق (Lightening Protection System ) :-


هذا الجزء من المواصفات يشمل التوريد والتركيب والاختبار ويتم التصميم طبقا للمواصفات البريطانية (CP-326) أو الأمريكية (VL-96A) أو ما يعادلها وبطريقة الحماية (Faradays) .

[COLOR="rgb(255* 140* 0)"]أ- الأطراف الهوائية :-[/COLOR]

تم اختيار الاستقبال الأفقي بواسطة شرائح من الحديد المجلفن الجيد التوصيل 35x3مم تثبت طوليا على محيط البناء (السور) بواسطة مثبتات خاصة ، على ألا تزيد مسافة أي جزء من السطح على 9 متر عن أقرب موصل ويجب ربط جميع الأجزاء المعدنية البارزة عن سطح المبنى كخزانات ومواسير المياه والهوائيات وما شابهها مع الطرف الهوائي بطريقة جيدة شريطة ألا يكون مربوط بنظام الأرضي .

[COLOR="rgb(255* 140* 0)"]ب-الموصلات الهابطة :-[/COLOR]

يتم تمديد الموصلات الهابطة وتوصيلها بالأطراف الهوائية والأرضية بواسطة شرائح من الحديد 35x3مم (موصلان هابطان) ولا يجوز تمديدها من خلال بئر المصعد ويفضل تمديدها في المنار وعلى أن يسلك أقصر الطرق ويحظر عمل ثنيات حادة أو حلقات مفتوحة أو مغلقة في الموصل وعند وجود عناصر بارزة في المبنى يحظر من وجود تمديدات هابطة تكون جيبا على شكل (ب) ويجب تمريرها رأسيا عبر أنابيب غير معدنية مخترقة هذه البروزات وذلك لتجنب الخطورة الناتجة على أشخاص موجودين داخل هذه الجيوب أثناء حدوث الصاعقة ، وتثبت الموصلات الهابطة على جدران المنشأ بواسطة رابطة خاصة على مسافات متساوية لكامل ارتفاع المبنى ، وتركب قدر الامكان بعيدا عن الشبابيك والأبواب ويجب تزويد كل موصل هابط بوصلة خاصة الاختبار تثبت على ارتفاع (2.4)متر من منسوب الأرض قابلة للفصل لأخذ القياسات كما أنه يجب أن لا تمدد الموصلات الهابطة داخل مواسير معدنية

[COLOR="rgb(255* 140* 0)"]ج- الأطراف الأرضية :-[/COLOR]

تستخدم القضبان أو الشرائح النحاسية كالاكترودات أرضية ويتم دفنها في الأرض الى العمق المطلوب مع مراعاة غرزها في أقرب مسافة ممكنة من المبنى ، وجميع نقاط وصل الطرف الأرضي مع الموصل الهابط والمدفونة تحت الأرضي يجب أن تكون داخل حفر تفتيش يسهل الوصول اليها عند اجراء عمليات الصيانة والفحص الدوري بحيث لا تقل مقاساتها عن
( 45x45x20 سم ) .

د- الوصلات والأربطة :-

1- يجب أن يكون عدد الوصلات في النظام الواقي أقل ما يمكن .
2- عند عمل الوصلات يجب تنظيف أسطح التلامس جيدا وتغطيتها بمادة غير عازلة للتأكسد قبل عملية الربط مباشرة ولجميع الوصلات .
3- يجب عدم استخدام وصلات من معادن مختلفة الا باستعمال مرابط ثنائية للمعادن .
4- يجب استخدام الأربطة في ربط الأجزاء المعدنية الرئيسية الموجودة على المبنى .
5- يجب أن تكون جميع المواسير والبراغي والمرابط المستعملة غير قابلة للصدأ .
6- يمنع استخدام الكترودات من الألمنيوم او أي مواد قابلة للتآكل والتلف .
7- يجب أن لا تزيد المقاومة الكهربائية للطرف الأرضي الواحد مع الأرضي على (10 أوم) مضروبة في عدد الأطراف المستخدمة في النظام .
8- يجب أن لا تزيد المقاومة الكهربائية للنظام الواقي من الصواعق على (10أوم) وذلك قبل ربط النظام مع أي من الأجزاء المعدنية على المنشأ .

6- طريقة الكيل والأسعار :-


• تكال الأعمال الكهربائية بالقطعة والسعر يشمل التوريد والتركيب والتمديدات والمواسير داخل الجدران والعلب والأسلاك وكل ما يلزم للتثبيت جاهزة للاستعمال والجمارك والضرائب وكافة المصروفات ويتم قياس الكميات حسب المنفذ منها .
• تعطى ضمانة على جميع الأعمال المنفذة ولمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائي .







رد مع اقتباس
قديم 01-04-2011, 11:14 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابن البلد
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية ابن البلد
إحصائية العضو






 

ابن البلد غير متواجد حالياً

 


افتراضي


موضوع هندسي من الطراز الرفيع . من الالف الي الياء .
شكرا ابو اوس







رد مع اقتباس
قديم 01-05-2011, 09:02 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شذى العطور
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية شذى العطور
إحصائية العضو






 

شذى العطور غير متواجد حالياً

 


افتراضي




إختيار موفق منك ..... ومفيد للمهتمين







رد مع اقتباس
قديم 03-09-2019, 09:53 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
م .نبيل زبن
المؤسس
 
الصورة الرمزية م .نبيل زبن
إحصائية العضو







 

م .نبيل زبن غير متواجد حالياً

 


افتراضي


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين







رد مع اقتباس
إضافة رد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:45 AM بتوقيت عمان

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.6 By L I V R Z ]
mess by mess ©2009